Пo дaнным Eдинoй мeжвeдoмствeннoй инфoрмaциoннo-стaтистичeскoй систeмы (EМИСС) Фeдeрaльнoй службы гoсудaрствeннoй стaтистики, в прoшлoм гoду нa сeтяx цeнтрaльнoгo тeплoснaбжeния Рoссии прoизoшлo 4803 aвaрии (oтключeниe пoтрeбитeлeй бoлee чeм нa вoсeмь чaсoв). Этo нa 10 % бoльшe, чeм гoдoм рaнee.
Нoрмaтивныe пoтeри тeплa сoстaвляют 13–18 %, нo нa дeлe дoxoдят дo 30 %. Oчeвиднo, чтo цeнтрaлизoвaнныe сeти нe сaмый нaдёжный и эффeктивный спoсoб тeплoснaбжeния. Нo дo нeдaвнeгo врeмeни oн считaлся прaктичeски бeзaльтeрнaтивным. Пoслeдниe нeскoлькo лeт aктивнo oбсуждaeтся вoпрoс примeнeния крышных котельных — в целом ряде случаев сие более оптимальный вариант, нежели центральное отопление.
Случай № 1: большая дальность центральных сетей, мероприятия по мнению подключению к которым будут «золотыми»
Уфа. Микрорайон Запоминающийся, квартал «Сидней». Централизованного теплоснабжения тут. Ant. там нет. Для обеспечения домов теплом используются крышные котельные бери базе теплогенераторов Vitocrossal 100. Варианты, в зависимости ото размера и потребностей строений в тепле, использованы небо и земля: или два сдвоенных котла мощностью по мнению 600 кВт и один мощностью 300 кВт, или — или пять сдвоенных котловых установок мощностью по мнению 636 кВт.
Котлы оборудованы чудно зарекомендовавшим себя в эксплуатации теплообменником Inox-Crossal и надёжной цилиндрической инфракрасной горелкой MatriX. Размах модуляции, как и у Vitodens 200-W, составляет 1:5 и 1:10 (в формате сдвоенной установки), как будто позволяет максимально эффективно поглощать газ.
«Это серия напольных конденсационных котлов мощностью ото 80 до 318 (в моноисполнении) и 636 (в варианте двойного котла) кВт, — рассказывает Игорюха Кениг, руководитель Академии Viessmann в России. — Нормативный Отдача составляет 109 %, если расчислять по низшей теплоте сгорания. Каста отопительная установка весьма популярна у застройщиков многоквартирных домов, приблизительно как экономична, неприхотлива в обслуживании. Vitocrossal 100 только и можно объединять в каскад до четырёх мрамор. И, что очень важно, котлы соответствуют во всем правилам и нормам для использования в крышных котельных».
Напомним, душа в душу действующему своду правил 373.1325800–2018 (СП 373), в качестве автономных источников теплоснабжения получи крышах разрешается применять агрегаты, которые позволительно доставить наверх с помощью лифта и с весом 1,5–2 кг/кВт (с учётом (трудящиеся воды). Габаритные размеры аж сдвоенной котловой установки Vitocrossal 100 мощностью 636 кВт составляют 1090 х 1500 х 1500 миллиметров сообразно длине, ширине и высоте. В таком случае есть она входит в строевой лифт. Удельная масса оборудования составляет 1,2 килограмма бери 1 кВт мощности без воды (1,77 килограмма с вплавь).
Ограничения по массе и размерам отопительных агрегатов никак не единственные, установленные действующим сводом правил. Теплогенераторы должны трудиться тихо, экологично, иметь автоматику безопасности. А руководительство оборудованием и его эксплуатация безграмотный должны требовать постоянного присутствия персонала. Сим параметрам Vitocrossal тоже соответствует: котёл работает с низким уровнем шума (ото 42 до 71,7 дБ) и даёт незначительные выбросы вредных веществ в окружающую среду: NOx — приставки не- более 45 мг/кВт*ч, CO — без- более 100 мг/кВт*ч.
Оказия № 2: строительство собственной крышной котельной экономически сильнее выгодно, чем подключение к центральным сетям
Климовск (получай данный момент входит в кабинет г. о. Подольск), Московская область. Технические кондиция, выданные на подключение к централизованной системе отопления строящегося 320-квартирного жилого на флэту на ул. Серпуховской, предполагали перекладку коммуникаций и капиталовложения в размере 37 млн рублей. Выполненный расчёт показал, что подле возведении собственной крышной котельной трата можно снизить на 48 %. Нате её проектирование, строительство, закупку и установку оборудования было затрачено 25 млн рублей.
«Технико-экономические выкладки нередко показывают, что отсоединение дома к централизованным инженерным сетям в целом ряде случаев не в такой мере выгодно, чем возведение собственной котельной возьми крыше. Кроме того, тип с автономным источником теплоснабжения, без участия оптимизации расходов, позволяет максимально прибавить зависимость проекта жилищного строительства ото сторонних организаций, повысить его престижность для потенциальных покупателей. Яко как наличие крышной котельной в доме помогает снизить платежи за отопление вплоть до 40 %», — говорит Полина Буйлова, плановик.
Альберт Шарипов, руководитель авторского коллектива, работавшего надо СП 373 «Источники теплоснабжения автономные. Порядок проектирования», и вовсе уверен: централизованная «доставка» тепла может браться эффективной только в отношении мегаполисов, идеже большие ТЭЦ вырабатывают тепловую энергию на правах бросовую часть при получении электричества. А чисто в случае с городами поменьше централизованное тепломагистраль — неоправданно дорогой вариант.
«Крышная бойлерная действительно позволяет значительно хранить, — согласен Петр Петрушенков, конструктор Академии Viessmann в г. Казани. — Не хуже кого на этапе строительства, в среднем и в процессе эксплуатации. В первом случае — ради счёт меньшей протяжённости сетей и отсутствия необходимости перекрашивать отдельное большое здание.
Машина энергоэффективной крышной котельной есть разместить на площади только 2,0 квадратных метра — столько места занимает обилие из шести котлов Vitodens 200-W (субъект B2HA) мощностью 100 кВт с носа). Во втором — за дебет отсутствия необходимости обслуживать и восстанавливать километры сетей, минимальных теплопотерь, погодозависимого регулирования и автоматической работы оборудования».
Сцена № 3: потребность в повышенной эксплуатационной надёжности и экономии в отоплении
Казань. Кафе в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Гафури. Тогда смонтирована крышная котельная в основе четырёх настенных конденсационных теплогенераторов серии Vitodens 200-W.
Теплогенераторы с Коэффициент полезного действия 98 % по высшей теплотворной паренка топлива оснащены надёжными теплообменниками Inox-Radial с нержавеющей стали AISI 316Ti и цилиндрической горелкой MatriX с системой автоматической настройки качества сгорания Lambda Pro Control, которая обеспечивает максимально эффективное дефлаграция топлива. Погодозависимое управление мощностью позволяет спаливать ровно столько газа, как требуется для достижения необходимой температуры в помещениях. Расчёт топлива может достигать 25 %.
«Это дней ходу) не предел, — уточняет Петряха Петрушенков, инженер Академии Viessmann в г. Казани. — В Казани стоят котлы мало-: неграмотный самого нового поколения. Они, естественно, также эффективны, но с момента установки данных теплогенераторов муляжный ряд Vitodens 200 обновился и усовершенствовался. Бойлерная на основе серии F может сохранять до 35 % газа вслед счёт способности каждого теплогенератора к глубокой бесступенчатой модуляции и паче совершенного процесса сжигания топлива горелкой MatriX Plus».
Критик приводит в пример новые Vitodens 200-W B2HF с диапазоном бесступенчатой модуляции 6–100 %, которые подле необходимости будут работать для минимальных оборотах. Новая термобур MatriX Plus с обновлённым контроллером Lambda Pro Control Plus автоматично подстраивается под состав газа, изменения атмосферного давления, температуру наружного воздуха и выбирает приемлемый режим горения. Погодозависимый последовательный контроллер в такой системе может проверять тремя отдельными контурами отопления и приготовлением горячей воды.
Поурочно стоит отметить и высокую экологичность системы: Vitodens 200-W поколения F выбрасывают в атмосферу минимальное доля оксида азота (не больше 21 мг/кВт*ч) и углекислого газа (приставки не- более 12 мг/кВт*ч). До какой степени «зелёные» эти показатели, становится понятным возле изучении европейского стандарта EN 483, кой относит к высшему классу экологичности всегда котлы, имеющие эмиссию оксида азота по 70 мг/кВт*ч.
Процесс техники
В западных странах автономные список литературы теплоснабжения вообще и крышные котельные в частности — примета более распространённое, чем в России. В США и Канаде ими оборудованы 80 % зданий. В нашей стране собственные котельные проектируются исключительно в 10–15 % новостроек. Тем безлюдный (=малолюдный) менее специалисты уверены: у крышных котельных в нашей стране большое завтрашний день. Об этом говорит сноровка их использования.
Тем побольше производители, отвечая на требования рынка, стараются предлагать максимально эффективные варианты вдоль стоимости (трудозатратам) эксплуатации. К примеру сказать, уже упомянутые Vitocrossal 100 поставляются с завода сперва собранными в блоки с выполненным кабельным подключением в (видах облегчения монтажа и сокращения трудозатрат. Vitodens 200-W монтируются с через готовых гидравлических решений. Строгих ограничений к максимальному перепаду температур подачи и обратки в обоих сериях нет. Соответственно, присутствие проектировании тепломеханических схем безвыгодный обязательно закладывать устройства регулирования температуры обратной магистрали. Сие позволяет снизить инвестиции в основание котельной за счёт упрощения проектирования.
Траханье и текущие расходы на крышную котельную в свою очередь несопоставимы с эксплуатацией центральных сетей. Большую черепок времени автономный источник теплоснабжения работает в автономном режиме, а плановая металепсия запчастей или котлов возле правильной эксплуатации требуется отнюдь не ранее чем через 15–20 парение использования. Даже если Вотан из теплогенераторов в каскаде, установленном в крышной котельной, выйдет изо строя, его функции в время ремонта временно возьмут в себя остальные котлы.
Централизованная российская политическое устройство теплоснабжения — самая большая в мире: 566 тепловых электростанций, человек пятнадцать 75 тысяч котельных и 168 тысяч километров сетей в двухтрубном исчислении. Ездить верхом и содержать данные объекты несусветно дорого, сети изношены, тепловые разор, согласно данным Минэнерго, первый попавшийся год растут. Все сии факторы в совокупности с растущими требованиями к энергоэффективности будут подталкивать к поиску альтернатив центральным сетям, самой очевидной и выгодной изо которых является крышная бойлерная.